國家工業互聯網“大數據中心”作為“新基建”七大方向之一,將再次加快新型基礎設施建設,與此同時,“大數據“”高流量“對于數據中心的不間斷運行、高效節能等要求也將更為嚴苛。憑借臺達在“綠色數據中心”基礎架構領域的經驗與實力,臺達LOYTEC攜手數據機房團隊,針對大型互聯網數據中心提供一套完整有效的樓宇控制系統(BA)解決方案,實現對相關系統實時監控,并通過提升大型設備運行管理效率,降低建筑內主要能耗,幫助數據中心降低PUE值,助力打造“綠色數據中心”。
位于河南的某大型數據中心選擇了臺達LOYTEC為其提供樓控解決方案。本數據中心占地約200畝,規劃建有6棟機房樓、3座動力中心、2棟支撐維護中心以及2棟物聯網中心,建置服務器約15萬余臺。項目以“高效、安全、經濟、綠色”為建設原則,滿足河南省2030年之前的信息化建設需要為目的,為中原地區云計算數據服務的主要基地。本方案樓控涉及設備與系統包含制冷機房群控,空調機組,送排風機,給排水設備、及電梯等。臺達LOYTEC提供的樓宇控制系統(BA)集環境感知、控制組件、智能管理平臺于一體,并將空調、通排風、給排水、及電梯等機電設備整合于系統中,通過符合物聯網架構的控制及操作平臺,提升樓宇整體管理質量與運作效能,以達到智能化管理及打造綠色數據中心的目的。
減小能耗降低PUE值 建設“綠色數據中心“
數據中心能耗量約占全社會用電量的1.5%,包含IT設備和空調系統設備,空調系統是除了IT設備外的第二大能耗系統,占比約為38%左右。過高的空調能耗將影響數據中心的PUE評價值,這也是說,樓控系統(BA)是數據中心運維過程中影響PUE的主要因素。臺達LOYTEC樓控系統通過提升大型設備運行的管理效率,從而降低建筑內主要能耗來源—暖通機電設備的能耗。系統同時實現對冷熱源運行設備的靈活調配,通過冷熱負荷的實時調節,使各個設備的使用效率發揮到最高,幫助客戶降低PUE值(能源使用效率,即數據中心所有能耗與IT能耗之比,PUE值越接近1,表示數據機房綠色化程度越高),本項目實測PUE值小于1.3,達到設計要求,處于行業先進水平,幫助客戶建設綠色數據機房。
智能化管理 增加運維便利性
數據中心服務器等設備需7*24小時不間斷運行,異常情況必須及時發現并及時解決,避免處理不及時而導致嚴重后果,然而人員進入機房檢查,反復進出機房容易帶入粉塵,破壞原有環境平衡。臺達LOYTEC樓控系統將所有機電設備及負載進行統一監控與管理,系統一旦出現狀況,即會實時送出錯誤和報警信息,提醒運維人員盡快排除設備問題,運維人員通過遠程操作界面及時解決問題,非重大故障,不需要進出機房進行檢查維修,從而降低運維的難度。
精準控制 實現設備的穩定可靠運行
“大數據中心”服務器等設備均是處于全年不間斷運行中,對設備的安全可靠運行要求很高。臺達新一代LOYTEC樓控系統采用物聯網架構,支持全TCP/IP協議,每個設備都具為雙網口設計,可實現交換機模式組成菊花鏈網絡架構,形成雙向通訊,不易出現數據掉線,更可靠穩定。通過運用專家控制邏輯,冷水機組采用群控的控制方式,實現能量積算、溫度控制、機組及配套設備的自動投入或退出、機組的均衡運行,實現空調冷源系統智能化運行,達到可靠、經濟運行的目的,設備故障后,自動投入備用設備;制冷系統供電異常后,自動運行釋冷水泵,使用蓄冷罐冷凍水給系統供冷。從而保障數據機房服務器長時間,高效率運行,提高數據機房穩定性,安全性。
合理利用自然冷源 實際綠色節能
采用智能專家控制邏輯進行編程,根據室外濕球溫度計算自動計算冷卻水的出水溫度,在水溫較低時,制冷系統進入自然冷卻模式,把冷卻水作為冷源,通過板換給冷凍水系統供冷,在自然冷卻模式下,冷卻水泵運行頻率根據冷凍水溫度進行調,從而降低系統能耗;且所有臺達自控設備均為低功耗產品,功耗低。
雖受疫情影響,但在國家政策支持下,包括5G、數據中心在內的七大領域依然迅速發展。臺達也將力排萬難,以專業、高效的服務,助力推動“新基建“下的中國IDC產業健康發展。