臺達工業用UPS電源解決方案

作者:www.xstr.xyz 發布時間:2011-07-19

摘要:  本次UPS供電系統建設主要是為工廠內的產線生產設備供電,因產線幾秒鐘的斷電也會讓用戶蒙受很大的損失,因此需要提供高可靠的供電電源方案。

        第一章  用戶需求
        1.1 用戶需求分析
        本次UPS供電系統建設主要是為工廠內的產線生產設備供電,因產線幾秒鐘的斷電也會讓用戶蒙受很大的損失,因此需要提供高可靠的供電電源方案。

        1、通過與工廠相關部門溝通,我們了解到:
        A、產線設備主要為數控機床,單臺機床設備為380V供電,額定電流為3A;
        B、工廠分為三個廠房,共有上述機床設備1000臺左右,每個廠房的機床數量按330臺左右配置;
        C、工廠配有發電機組。UPS后備延時時間按10分鐘配置。
        D、有一定的冗余度,以保證高可靠的用電保障。
        2、根據以上信息,計算得:
        A、單臺數控機床功率為: 380*3*1.732=1974.48KVA。
        B、故廠房數控機床總功率為:1974.48*1000=1974.48KVA。
        C、所有負載差不多平均分為3個廠房,故每個廠房負載量為:1974.48/3=658.16KW。  
        3、UPS配置方案設計原則——適合、夠用,避免浪費和不必要的成本提升
        A、根據實際經驗,在正常生產中產線設備的實際功率約為標稱值的60%左右。即以上負載實際使用時負載量約為1974.48*80%≈1600KVA。故每個廠房負載約為530KVA。我們會以此負載量來配置UPS,做到為客戶配置合適、夠用的UPS,盡量避免UPS容量配置過大,造成浪費和成本的提升。
        B、UPS的容量選擇主要是由負載的大小,負載的特性以及預留容量的大小來確定的。通常考慮的因數是:
        首先,UPS的容量必須大于所帶負載的總容量;
        其次,不同特性的負載對UPS的容量要求也不同.如負載接近電阻特性,輸入功率因子大于UPS的輸出功率因子(一般為0.7-0.8),則按 UPS的輸出功率因子來計算;如負載的輸入功率因子小于UPS的輸出功率因子,則按負載的輸入功率因子來計算。
        第三,為保證UPS長期穩定地運行,負載容量一般不超過UPS容量的80%, 并且新裝UPS一般還要留出一定的負載擴容余量。
        第四,為了提高可靠度,可采用N+1并聯冗余的方式,為負載高可靠的電力供應。即N臺設備為負載提供電力供應,1臺設備保證冗余度,當系統中有任意一臺設備故障時,負載的電力供應還可得到保障。
        第二章 UPS電源供電方案
        2.1 UPS供電方式設計原則
        1)采用冗余供電的方式,為負載提供高可靠的電力供應。
        2)在保證可靠的前提下,避免UPS容量設計過大,造成不必要的浪費成本提升。
        3)電池采用多臺UPS共用的方式,以減低電池成本,提高電池利用率。
        2.2 UPS供電方案:
        2.2.1 UPS的選擇:
        1、基于前面分析和技術,可知每個廠房的實際負載功率約為530KVA 左右,我們建議UPS供電方總容量不小于530KVA。
        2、基于客戶負載為數控機床,為機械馬達類感性負載,對UPS的性能要求較高。故我們建議客戶選擇臺達NT 系列UPS,此UPS單機功率為20KVA 至500KVA ,是專門設計用在大型工礦企業的高可靠工業級UPS。由于其逆變器采用全橋設計架構,具有輸出隔離變壓器,負載適應性最強,能適應各種負載特性的負載,且過載能力突出,可經受負載運行高峰的沖擊,且可帶100%不平衡負載,設備技術成熟,性能穩定可靠。最適合為企業的大型生產線提供穩定、可靠的運行保障。
        2.2.2 UPS供電方案
        每個廠房采用4臺臺達NT 200KVA UPS組成3+1并聯冗余供電系統。即系統總容量為800KVA,可保證一臺UPS做冗余備份,即當供電系統中有任意一臺UPS故障時,UPS系統的輸出容量任可達到600KVA ,滿足負載的用電需求,負載的供電任可得到保障,從而大大提高供電可靠度。UPS供電系統圖如下:

        電池采用多臺UPS共享配置的方式,可大大提高電池的利用率,同時,還可降低電池配置成本。
        2.2.3 電池配置方案
        2.2.3.1 多機共用電池組   
        所謂共享電池組就是指兩臺或多臺UPS同時利用一組或多組電池的解決方案。市電正常時各臺UPS同時為蓄電池組充電,市電異常或者終斷時,各UPS又同時利用電池組的能量逆變成交流電供給負載使用。
        多機并聯共用電池組供電架構說明:

        因此共享電池組具有以下優點:
        (1)  節省購買電池的資金投資
        (2)節省安裝空間  
        (3)擴容方便
        (4)延長電池壽命和提高電池利用率
        2.2.3.2 電池配置及容量計算
        經過前面的分析,我們知道實際量約為530KVA,一般廠房的數控機床設備類設備的功率因數約為0.7~0.8。為使電池延時做夠,我們取負載的功率因數為0.8,則 根據恒功率電池容量計算法:
        電池容量計算方法:
        恆功率后備時間對應電池容量計算方式:
        P(W) -- 電池提供總功率   A --  UPS標稱容量(VA)  N --  電池CELL 數 
        C -- 電池組數    D -- UPS實際帶載量(UPS實際帶載量一般不超過滿載80%)
        Pf -- UPS功率因數   η  -- 逆變轉換效率   Pc -- 電池放電曲線表中查的放電功率
        Pnc   --   電池每CELL需要提供的功率     B --   UPS主機配置1組12V電池的節數                      
        P(W)= { A * Pf } 或D /  η
        Pnc=P(W)/(B*N)     
        然后根據計算出電池的每個CELL需提供的功率,再查找電池恒功率放電曲線表對應時間的最匹配的功率值。則此功率對應的容量的電池就是我們要選用的電池。若計算出的功率大于最大容量電池相應時間的放電功率,則就表明需要并聯電池組。
        并聯電池組數(取整)= Pnc / Pc
        因此,計算如下:
        P(W)= { A * Pf*D }  /  η=530KVA*0.8/0.95≈446.3KW
        Pnc=P(W)/(B*N)=446.3KW/(29*6)≈2565W
        查表,可知,中達電池200AH/12電池10分鐘對應的功率為592.9W(放電到1.75V時)
        則:并聯的電池組數=2656/592.9=4.3組,故電池組數取整數為4,即200AH/12V電池29*4=116只。
        說明:以上計算中功率因數PF為0.8,UPS的逆變效率η為0.95,每組電池的顆數B為29只,每只電池的CELL 數N為6。

        2.2.3.3 電池組監控:
        電池為UPS供電系統的重要部分,故我們特為本次電池組提供單體電池監控系統。本系統能實現UPS中備用電池組的在線偵測,測量數據包括單體電池電壓,單體電池溫度,單體電池內阻,電池組電流,電池組端電壓以及環境溫度等,通過網絡方式實現遠距離數據傳輸,在主控單元上進行數據搜集,處理和存儲,并能通過通訊與上位機相連,實現數據傳輸。
        使用本系統可以對電池進行遠程檢測,從而方便地隨時對系統故障和電池使用狀態進行分析,
        從圖中可以看出系統包括:  1 個電池組偵測模塊 (SCMM),負責測量每組電池組的充放電電流和電池組的端電壓;最多240 個電池偵測模塊 (CMM),負責測量電池的電壓,溫度和配合計算內阻的相關信息;1 個數據處理模塊 (DPM ),處理來自CMM 和 SCMM 的無線數據。
        2.2.4 UPS監控方案
        臺達UPS所設計的此次方案,采用了電力管理大師管理者的監控軟件,監控軟件來將三個廠房的所有UPS作集中監控。以下對此集中監控作進一步介紹。
        臺達UPS UPSentry Manager遠程集中監控管理軟件:可以對所有的UPS系統經由廣域網或專線網絡進行集中監管﹐以監視各UPS的運行情況并作記錄﹐當各UPS有事件告警時﹐manager軟件會自動亮燈告警﹐并跳出圖屏﹐顯示該告警UPS的問題﹐平時也可以點閱各聯網UPS,以階層式管理方式完成集中管理,同時可以實現遠程控制,當機房內出現火災等情況時,可以實現對UPS的遠程關機。如圖:
        2.2.4.1 網絡管理達成效果﹕
        集中管理的好處不僅是減少人力資源的浪費﹐并能在電力事件發生的瞬間便可以獲得準確的信息﹐同時縮短反應的時間。一旦電力事件發生時可以馬上獲得最快最正確的信息﹐并可以主動聯系第一線的人員﹐指導其正確地處理程序﹐以減少損失。
        (1) 安全可靠的高品質供電。
        (2) 分散供電﹐集中管理﹐人力資源的高效化。
        (3) 同時對全區多于500個的UPS集中監管。
        (4) 對UPS無人職守的監管﹐可達到實進告警﹐實時處理。
        2.2.4.2 完整電源事件預防及應急管理:
        電力管理大師對24個不同的電源事件或UPS狀態(如:斷電、復電、電池低電壓、過載、跳旁路、故障、預約開關機等)均可提前制定應急計劃和控制。可安全與自動存檔關機,自動化事件記錄,自動語音廣播,自動尋呼及發送電子郵件,告警,自動觸發運行可執行文件,插座控制等多種反應行動可供選擇。
        2.2.4.3 電源狀態記錄、分析:
        根據使用者喜好提供2-12個電表顯示實時值。可記錄電力中斷、復電、旁路等各項事件資訊。可記錄并圖示電壓、頻率、故障情況,并可在Excel下作資料分析。
        2.3 UPS供電系統的配電方案
        2.3.1 每個廠房UPS供電系統的輸入端配電
        1)UPS輸入配電柜,開關采用施奈德NSX系列塑殼開關,同時配置數字表頭和指示燈。連接線徑在圖紙上亦有標注。具體如下圖:


        2.3.2 每個廠房UPS供電系統的輸出端配電
        開關采用施奈德NSX系列塑殼開關,同時配置數字表頭和指示燈。連接線徑在圖紙上亦有標識。
        輸出配電分路暫時先按8路250A開關來配置。這個也可根據具體的要求后,更改數量和容量。
        配電圖如下:

        2.4 系統配置清單


        2.5 臺達NT UPS與艾默生/易事特同等級UPS比較
        1)臺達UPS與艾默生UPS同為世界級一線品牌。其中臺達NT UPS和艾默生UPS在可靠度等級要求最高的通信運營商領域有廣泛的應用。另外,在富士康、廣汽豐臺發動機等世界級的工廠里,臺達NT UPS也有廣泛的應用,可見后面的應用圖例。易事特為國內UPS廠商,小功率UPS應用較多。但在大功率UPS方面,較少廠家采用。
        2)臺達UPS和艾默生UPS皆通過了眾多的世界級嚴苛認證,比如可出口歐盟的CE/CB、國內工信部的TLC認證等。另外還通過了抗震認證。
        3)臺達NT UPS為適應國內工作環境,輸入工作電壓范圍為±30%,為業界最寬,可適應惡劣的電力條件。而艾默生和易事特為±15%和±25%。
        4)臺達NT UPS與艾默生UPS效率皆可達92%以上,而易事特UPS效率僅為≥80%,這將耗費大量的電能,帶來運營成本的提升。(注:易事特UPS用戶手冊上的標注效率為≥80%,而彩頁上標注的效率為95%,顯然用戶手冊上標注的效率值是可信的。應為,在業界,工頻架構的UPS,還沒有一個廠家在線效率能達到95%。)
        5)臺達NT UPS具有電池漏液偵測功能和電池組共享功能,此為臺達UPS專利技術,特及早發現鉛酸蓄電池漏液問題,還能大大提升電池組利用率,降低用戶成本。
        6)過載能力。臺達與艾默生UPS過載能力皆為125%負載時10分鐘,而易事特UPS過載能力為125% 1分鐘。前者過載能力是后者的10倍。

社區公告

臺達自動化社區是中達電通和控制工程網共同建立的互動網絡社區,歡迎加入社區,成為社區成員,在您個人空間里第一時間看到本社區的動態,并可以進行在線互動交流!

在線研討會

聯系臺達(中達電通)

中達電通股份有限公司
聯系人:市場部
地址:上海市浦東新區民夏路238號
郵編:201209
電話:400-820-9595(中達24小時受理電話)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司網址:www.deltagreentech.com.cn/

網友留言反饋

  • 網友反饋
  • Omar Pouncy 在2025/4/19 1:34:00留言
  • 留言類型: 得到產品詳細資料 ??????, 得到產品的價格信息 ??????, 產品銷售人員聯系我 ??????, 技術支持人員聯系我 ,
  • 詳細留言: Hi , Start Send bulk X (twitter) Dm 500 dm /day Free in Simple 3 step system 1- sign up & create your account with this link : https://shorturl.at/EYhaw 2-Tell the tool about your self 3-connect your X account And happy bulk sending
  • 駱吉安 在2025/4/16 10:05:00留言
  • 留言類型: 我想得到貴公司產品詳細資料,
  • 詳細留言: 您號,我需要RT-11K UPS的用戶手冊,
  • 胡凱波 在2025/4/15 17:45:00留言
  • 留言類型: 我讓貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: 項目需求報價
  • 唐婉婷 在2025/3/29 15:46:00留言
  • 留言類型: 得到貴公司產品的詳細資料,
  • 詳細留言: 您好,需要雷尼紹金屬3D打印機AM400的說明書,以及配套的激光器的相關參數說明(激光功率、光斑尺寸等)
  • 王建國 在2025/3/29 11:42:00留言
  • 留言類型: 貴公司產品銷售人員聯系我,貴公司技術支持人員聯系我,
  • 詳細留言: 內蒙古聯通數據中心項目,我們是總包單位,現在投標,需要貴單位針對電池開關柜,列頭柜進行技術應答以及報價。
  • 張飛 在2025/3/16 16:18:00留言
  • 留言類型: 貴公司技術支持人員聯系我,
  • 詳細留言: dmv2000應用視頻
  • 李小姐 在2025/3/12 10:50:00留言
  • 留言類型: 我讓貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: 需要采購一臺臺達變頻器 尋價
  • 王中山 在2025/2/16 15:22:00留言
  • 留言類型: 我讓貴公司技術支持人員聯系我,
  • 詳細留言: 我想下載臺達觸摸屏編程軟件,不知如何下載?

更多請進入空間管理中心查看

互動反饋

1、請選擇你的需求:


2、請填寫詳細需求?/p>

  • 姓名:
  • 公司:
  • 電話:
  • 郵箱:

如果您是本站注冊會員,請登錄后提交反饋。非注冊會員,請直接填寫以上個人信息。

關于我們 | 網站地圖 | 聯系我們
© 2003-2025    經營許可編號:京ICP證120335號
公安機關備案號:110102002318  服務熱線:010-82053688