為了對變電站進行自動化改造,瑞士能源公司Groupe E選用了萬可遠動控制器。依靠這一解決方案,該公司可對配電網絡進行靈活有效控制。
作為能源供應領域的重要合作伙伴,萬可參與了Groupe E中壓變電站的遠動控制技術引入項目。
萬可控制器可實現供電網絡的遠動控制并將警報傳輸到位于弗里堡州Granges-Paccot地區的網絡控制中心。供應商稱,這是邁向智能電網的第一步。
萬可系統專為供電網絡和工業應用而開發,優勢眾多。“通過對18kV變電站進行自動化改造,我們可以更快訪問電網。這對越來越多的遠程站點來說,尤其有益,”Groupe E技術項目經理Florian Macheret解釋說。
一旦出現網絡故障,能源供應商更希望盡快與其客戶重建連接。因為履行供應合同同樣受到法律監管。“如需更換電纜等,我們可在網絡中進行實時交互并遠程隔離相關組件,從而盡量減少現場干預,”Macheret說道。
可靠靈活
早在2004年,Groupe E的第一批變電站就已實現自動化。“那時,萬可剛剛推出遠動控制技術。應客戶反復要求,我們開發了一種基于首批開源協議之一‘IEC 104標準’的ETHERNET解決方案,”萬可產品經理Stéphane Rey解釋說。
時至今日,瑞士能源公司經營的3500座變電站中有200座已采用遠動技術進行連接。“就中壓而言,我們需要對350座變電站進行自動化改造——這約占我們整個系統的10%,”Groupe E工程項目經理Olivier Morand說道,“未來,我們要實現分布式能源生產的遠程控制,例如:對光伏系統或個別地區的變壓器進行電壓調節。”
目前,Groupe E的半數變電站由光纖電纜控制,另一半則通過無線連接控制。借助萬可解決方案,這兩部分均可適得其所。萬可遠動控制網關(WTG)保證了網絡控制中心和現場站點之間的協議轉換。
另外,數據也可根據進度表進行傳輸——尤其惡劣天氣時,優勢十分明顯。“借助過濾器可抑制氣象警報,” 萬可銷售經理Gérard Berset解釋道。能為客戶提供一款直接自己編程的綜合性控制器,他倍感欣慰。
密切合作
Groupe E選擇萬可解決方案,一方面歸功于系統的易用性和靈活性:輕松更改代碼且無需大量初級篩選工作;另一方面,萬可團隊的快速響應及其負責人以客戶為中心的服務態度最終使Groupe E信服。
“萬可及時關注我們的需求并總能滿足我們。與銷售團隊的合作以及來自技術服務人員的支持也同樣非常出色,”Macheret和Morand一致贊許道。
同時,Groupe E的技術人員和工程師對解決方案的可靠性也十分滿意,“過去14年間,我們的系統運行從未出現過重大故障。”
具有PROFIBUS DP主站并支持遠動協議的PFC200控制器
萬可推出的帶有PROFIBUS DP主站的PFC200控制器支持IEC 60870-5-101/-103/-104、IEC 61850/61400-25和DNP3遠動協議,可在PROFIBUS DP從站和遠動協議之間創建網關。
新的PFC200產品為電力、水和煤氣領域應用提供網絡功能,此寬溫模塊的工作溫度為?20至+60°C,可滿足所有嚴苛遠動技術要求。
優勢:
● 兼容于IEC 60870-5-101/-103/-104、IEC 61850/61400-25和DNP3遠動協議
● 支持PROFIBUS作為主站
● CODESYS V2.3 runtime系統
● 工作環境溫度范圍:?20 … +60°C
● 使用IT安全軟件包(如SSL/TLS 1.2、SSH、VPN和防火墻)提供全面保護
輕松編程、安全通信
萬可PFC200控制器采用Linux?實時運行系統,且使用經行業認證的基于CODESYS GSD文件的WAGO-I/O-PRO配置軟件進行編程。
CODESYS GSD文件可通過集成的PROFIBUS配置器輕松讀取。全面的安全措施( SSL / TLS 1.2,SSL,VPN和防火墻)有助于保護敏感的生產數據。
功能強大的控制器,帶有全新功能
功能強大的PFC200控制器硬件具有內置遠動功能,且帶有和PFC200家族其他控制器相同的ETHERNET和CAN接口。
新型控制器帶有PROFIBUS DP主站接口和遠動功能,其具有的廣泛認證使其適于幾乎任何應用。此外,750系列的本地總線支持所有總線模塊。
現在,WAGO-I/O-SYSTEM可提供500余種I/O模塊供您選擇。這意味著除數字量和模擬量I/O模塊之外,其他特殊模塊(三相電力測量模塊)也可采集和處理多種不同信號。